欢迎来到专业的畅运范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 述职报告 疫情防控 共同富裕 事迹材料 工作汇报
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

2022年施工现场临时用电方案

时间:2022-07-19 13:55:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2022年施工现场临时用电方案,供大家参考。

2022年施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案 本文简介:

SCCS-JL-7.5-02A.0.4项目名称:上海建工南昌湾里海玥名邸项目现场临时用电安全监理实施细则编制     (专业监理工程师)审批(总监理工程师)上海市工程建设咨询监理有限公司年月日  目录一.工程概况1二.安全监理目标2三.安全监理控制要点2四、机械使用中的安全监理要点6五、施工现场安全

施工现场临时用电方案 本文内容:

SCCS-JL-7.5-02A.0.4项目名称:上海建工南昌湾里海玥名邸项目现场临时用电安全监理实施细则编制     (专业监理工程师)审批(总监理工程师)上海市工程建设咨询监理有限公司年月日  目录一.工程概况1二.安全监理目标2三.安全监理控制要点2四、机械使用中的安全监理要点6五、施工现场安全用电措施8六、施工临时用电技术交底12现场临时用电安全监理实施细则一.工程概况(一)概况1.建设地点位于江西省昌市湾里区招贤镇,兴湾大道以西,宁中二路以北,射击中心路以东,天宁西路以南。2.用地范围:地块东西长约165m,南北向长约390m,呈不规则形状,用地面积约107亩,用地现状较平整,周边交通便利,环境良好。用地东侧为城市公共绿地。(二)参建单位1.建设单位:上海建工江西贤业房产有限公司2.设计单位:江西省建筑设计研究总院3.勘察单位:江西省勘察设计研究院4.监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司5.总包单位:上海建工二建集团有限公司(三)工程概况特点总用地面积71411.88平方米,总建筑面积195101.12平方米,其中计容建筑面积142821.15平方米,不计容建筑面积52279.97平方米(其中地下室建筑面积47025平方米)。项目地块为居住用地。本地块项目由9栋18层住宅(9#、12#、18#~24#),建筑高度52.6米;
1栋17层住宅(17#),建筑高度49.9米;
1栋16层住宅(15#),建筑高度47米;
2栋14层住宅(5#、13#),建筑高度41.2米;
9栋11层住宅(1#、3#、4#、6#、7#、10#、11#、14#、16#),建筑高度33.3米(室内外高差0.3米);
1栋10层住宅(2#),建筑高度30.3米和1栋8层住宅(8#),建筑高度24.30米以及配套沿街商业服务网点等组成。现场地下室开挖范围内标高为29.91-43.17m,基坑实际开挖高度为2.41-6.90m。地下室北面距离用地红线约7.1m,红线外为天宁西路;
南面距离用地红线约14m,红线外为朱砂冲路;
西面距离用地红线约13m,红线外为射击中心路;
东面距离用地红线约5.44m,红线外为约20m为水港;
水港自南向东径流(宽6.00m)。(四)监理依据1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20052、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—20113、《现场施工安全生产管理规范》DGJ08—903—20104、《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003)5、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303—2005)6、《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令7、《供配电系统设计规范》(GB50052-2016)8、监理规划9、工程监理合同10、临电设施相关设计图纸及批准的施工方临电方案11、国家、地方相关法律、法规文件二.安全监理目标通过安全监理,督促施工单位以安全方式安全用电,确保安全防护措施到位。不发生临时用电安全事故,确保安全生产。三.安全监理控制要点  1、督促施工单位建立安全责任制并严格执行,制定用电安全技术操作规程,按规定配备专职电工。2、临时用电专项方案必须按规定审批。临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经项目部技术负责人批准后实施。方案应包括以下内容:  (1)现场三通一平,架空线或主电缆设置方案。  (2)打桩,挖土降水阶段用电方案。  (3)施工临时用电专项施工方案。  (4)用电设备的安全防护措施。  ﹙5)分配电箱保护措施的方案。  ﹙6)手持电动工具和移动照明灯具使用过程中的安全措施与技术要求。  ﹙7)对用电进行技术交底,并要履行签字手续。  ﹙8﹚定期安全检查,查处事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施。3、施工用电安全监理要点(1)临时用电①安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。②在建工程不得在高低压线路下方施工。高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂务等。在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于表内所列数值。本工程特别要注意在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离外电线路电压等级(kv)<11~1035~110220330~500最小安全操作距离(m)4.06.08.01015③施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于表内所列数值.施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离外电线路电压等级(kv)<11~1035最小垂直距离(m)6.07.07.0④对达不到②至③中规定的最小距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目的警示标志牌。在架设最小垂直距离6、7(m)防护设施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。⑤:③和④的防护措施均无法实现时,必须与有关部门协调,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。⑥在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。⑦对潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。作防雷接地的电器设备,必须同时作重复接地。在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或接零线。(2)正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接零:①电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;
②电气设备传动装置的金属部件;
③配电屏与控制屏的金属框架;
④电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道、滑升机模板金属操作平台等;
⑤安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳端处设置漏电保护装置。(3)施工现场所有用电设备、除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。(4)施工现场内的机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表内规定安装防雷装置。表中地区年均雷暴日(d)应按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规范附录A执行。施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定地区年平均雷暴日(d)机械设备高度(m)≤15≥50>15,<40≥32≥40,<90≥20≥90及雷害特别严重地区≥12(5)配电所(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。(6)电力为400/200V的自备发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制配电室内严禁存放油桶。(7)架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树上、脚手架上。(8)经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路,必须有过负荷保护。(9)电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。室内配线必须采用绝缘导线。(10)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;
不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所,否则,须作特殊防护处理。配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。配电箱、开关箱必须防雨、防尘。配电器、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。(11)每台用电设备应有各自的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。开关箱中必须装设漏电保护器。开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。(12)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分中成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。(13)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分中成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。(14)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。①送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;
②停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外);
(15)施工现场中一切电动建筑机械、手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:①选购的电动机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书;
②建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
③保护零线的电气连接应符合要求,对产生振动的设备,其保护零线的连接点不应少于2处;
④在做好保护接零的同时,还要按要求装设漏电保护器。(16)焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩,使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直接弧焊机的换向器,应经常检查和维护。(17)在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所,作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等,应设一般照明、局部照明或混用照明。在一个工作场所内,不得只装设局部照明。停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须自备电源应急照明。对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所等级选择相应的照明器;
照明器具和器材的质量均符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。(18)一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器;
①地下室工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V;
②在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;
③在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。四、机械使用中的安全监理要点(1)严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置,以及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置,其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。新购或经过大修、改装和拆卸后重新安装的机械设备,必须按原厂说明书的要求测试和试运转。处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调试等作业。(2)机械设备的操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证或驾驶执照、司炉证、特殊工种操作证后,方可独立操作。学徒必须在师傅的指导下进行操作。高空作业必须系安全带。严禁从高处往下投掷物件。现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必须的条件,并消除对机械作业有妨碍作业或不安全因素。夜间作业必须设置有充足的照明。(3)在有妨碍机械安全和人身健康场所作业时,机械设备应采取相应的安全措施。操作人员必须配备适用的安全防护用品,并严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法(试行)》。(4)配电所、乙炔站、氧气站、空压机房、锅炉房等场所应按消防规定的要求设置各种防火消防器材及工具,其周围不得堆放物品。98kPa以上工作压力的低压蒸汽锅炉,应按规定向当地劳动部门办理锅炉设备的登记手续,取得登记证后,方准使用。低压蒸汽锅炉运行中,不得用管子或铁棍橇动各种阀门,并严禁在炉体上进行捻缝、焊接、锤击以及拧紧入孔、手孔螺帽等修理工作。(5)电气设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个接地点。在低压线路装置中,严禁利用大地作零线供电。不得借用机械本身金属结构作工作零线。严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。(6)发生人身触电时,应立即切断电源,然后对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者接触。(7)移动式机械的电源导线(或临时电源)必须采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆(俗称橡皮软线),其中必须有一根专用的接地(接零)线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。(8)土石方机械施工区内有地下电缆和排水管道时,必须查明走向,用明显记号标示,严禁在离电缆1m距离以内作业。配合土石方机械作业的清底、平地、修坡等人员,应在机械的回转半径以外工作,如必须在回转半径内工作时,必须停止机械回转,并制动好后方可作业。机上、机下人员随时取得密切联系,确保安全生产。(9)油罐车停放时必须原离火源。不得穿有钉子的鞋子上下油罐车,不得在油罐车附近抽烟。雷雨时不得停放在大树或高压线下方。油罐车车上所有电器装置,必须绝缘良好,不得有火花产生。车用工作照明均须安装安全灯。(10)潜水泵放入水中,或提出水面,应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。(11)混凝土振捣器操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。(12)木工机械工作场所应备有齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其他烟火,并不得存放油、棉纱等易燃品。木工带锯机作业时,操作人员应站在带锯机的两侧,载木跑车开动后,行程范围内的轨道周围不准站人。(13)电弧焊接时,焊接和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。焊接铜、铝、锌等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。在容器内施焊时,必须采取以下措施:容器上必须有进、出风口,并设置通风设备;
容器内的照明电压不得超过12V,焊接时必须有人在场监护,严禁在已喷涂过油漆或塑料的容器内焊接。高空焊接或切除时,必须挂好安全带,焊件周围和下方应采取防火措施,并有专人监护。(14)电焊线通过道路时,必须架空或穿入防护管内埋设在地下,如通过轨道时,必须从轨道下面穿过。电弧焊接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或轨道上,接地电阻不大于4Ω。电弧焊施现场的10m范围内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。(15)气焊严禁使用未安装减压器的氧气进行作业。 五、施工现场安全用电措施电气专业监理工程师应把施工用电安全监理作为自己的一项监理工作内容,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑施工安全检查标准》及其它现行国家和行业有关标准要求本工程的所有承建商严格实施。 1.施工用电安全监理措施:专业监理工程师要求临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上的承建商及时编制、申报临时用电施工组织设计。专业监理工程师应认真审核。临时用电施工组织设计应详细,至少包括以下内容:(1)施工用电设备清单,列明设备的型号、规格、数量、额定功率、电压、相数等。 (2)详细的施工用电负荷计算书。 (3)配电箱、开关箱、开关(含漏电开关)、电缆电线的选择原则。(4)完善的配电系统图、配电设备平面布置图。(5)线路敷设方式及安全防护措施。(6)防雷及接地保护设计。(7)安全用电及技术管理措施。 2.采取定期检查与不定期巡查的方式对承建商的施工临时用电进行检查:发现问题及时以监理工程师通知单的形式要求存在问题的承建商进行整改。若存在严重的用电安全隐患则提请项目总监理工程师发停工令要求承建商停工整顿,防止发生用电事故。 3.施工用电安全要求:3.1安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。3.2在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S系统。3.3电气设备的金属外壳必须与专用保护接地PE线连接。专用保护接地PE线(简称保护PE线)应由变压器工作接地线引出。3.4作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。3.5施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 3.6正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应与保护PE线连接: (1)电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的外壳;
 (2)电气设备传动装置的金属部件;
 (3)配电屏与控制屏的金属框架;
 (4)室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
 (5)电力线路的金属保护管、敷线的钢索等。施工现场所有的用电设备,除与保护PE线连接外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。电气设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个接地点。3.7配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。3.8停、送电必须由专人负责。3.9架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。3.10电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设保护套管。3.11橡皮电缆架空敷设时,应沿墙或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。3.12室内配线必须采用绝缘导线。3.13配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。3.14配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须与保护PE线连接。保护PE线应通过接线端子板连接。3.15配电箱、开关箱必须防雨、防尘。配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。3.16每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。3.17配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。3.18开关箱中必须装设漏电保护器。开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其漏电保护动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.配电箱、开关箱中导线的进口线和出口线应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡胶绝缘电缆。3.19进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。3.20对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业:(1)送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;
(2)停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。3.21严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。3.22施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:(1)选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书;
(2)建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
(3)保护PE线的电气连接必须符合要求,对产生振动的设备其保护PE线的连接点不少于两处;
(4)在做好与保护PE线连接的同时,还应按要求装设漏电保护器。移动式机械的电源线(或临时电源)必须采用绝缘良好的橡皮护套软电缆(俗称橡皮电缆)其中必须有一根专用的接地线。电源线不得直接绑扎在金属架上。夜间作业必须设置有充足的照明。需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时,应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。外用电梯轿箱内、外均应安装紧急停止开关。外用电梯轿箱所经过的楼层应设置有机械或电气连锁装置的防护门或栅栏。每日工作前必须对外用电梯和升降机的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用。检查时必须有防坠落的措施。焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维护。照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。3.23对下列特殊场所应使用安全电压照明器:(1)地下室,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m,场所的照明,电源电压应不大于36V;
(2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;
(3)在特别潮湿的场所、导电良好的地面工作的照明电源电压不得大于12V.发电机组电源应与外电线路电源联锁,严禁并列运行。3.24我们在平时检查过程中,经常发现以下施工临时用电常见的七大问题:(1)临时用电达到5台或总容量达到50kw编制的临时用电施工组织设计与现场不符合。(2)同一电网内,同时采用保护零线和保护接地。(3)保护零线重复接地少于三处(始端,中间,末端),每出接地装置的接地电阻大于10欧姆。(4)总配电箱漏电保护器未达到选漏电动作电流值300~1000mA;
分配电箱未达到100~200mA;
开关箱大于30mA.额定漏电动作时间大于0.1s。(5)自动空气断路器简称空气开关,用做隔离开关。(6)使用木质电箱和金属外壳木质底版,配电箱未标明其名称,用途,无配琐。(7)保护零线的截面大于工作零线的截面。六、施工临时用电技术交底针对这些常见问题,编制了施工临时用电技术交底:(一)施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,特别注意如下五个方面:1.施工现场临时用电必须有施工组织设计,并经审批。2.装﹑维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,并做好记录,电工必须有电工操作证。3.电缆必须使用五芯电缆线。电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损失和介质腐蚀。架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木﹑脚手架上。4.电力线路必须采用TN-S接零保护系统,保护零线的设置必须符合技术规范。5.配电箱必须符合“三级配电两级保护”和“一机﹑一闸﹑一箱”的要求,同时必须装设漏电保护器。6.工现场临时用电必须经过监理人员组织验收,并由监理人员签发准许使用意见。(二)施工现场临时用电安全监理工作主要内容:1.检查施工现场临时用电是否按相关程序组织验收。2.检查施工现场临时用电是否符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。3.发现重大安全隐患,提出停工整改要求,并现场监督施工单位落实整改。现场临时用电安全实施细则交底表工程名称:南昌湾里海玥名邸项目交底内容1、工程概况2、安全监理目标3、安全监理控制要点4、机械使用中的安全监理要点5、施工现场安全用电措施6、施工临时用电技术交底交底人年月日被交底人年月日上海市工程建设咨询监理有限公司南昌湾里海玥名邸项目项目监理部

施工现场临时用电方案 本文关键词:用电,施工现场,临时,方案

施工现场临时用电方案  来源:网络整理

  免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。

推荐访问:用电 施工现场 临时 施工现场临时用电方案 施工现场临时用电方案 施工现场临时用电方案范本